发新话题
打印

造房

回复 60# 的帖子

谢谢chinadian分享了有关信息。很实用。补充一点,在做基础墙时,因为水泥量大,一般要有水泥车和泵车,把预先搅拌好的水泥,在一定的时间内,注入模板内,由框架木工,协调,操作。如铺车道,还要雇用专业水泥工,做平表面或是房主想要的效果。
水泥的基本成分是水泥灰,石料,添加剂加水,根据不同需要,我们提出要求,水泥搅拌厂就会按一定标号,比例,送货上门。水泥灰的多少,石料的大小和硬度,水的多少,添加剂的种类,再加上钢筋的粗细和密度,都直接影响了钢筋水泥的耐压性和抗拉性。这个质量的保证,我们依靠结构工程师和水泥搅拌厂材料技术人员。
水泥地面的防裂手段有三种,1),加钢筋网,2),用相应添加剂和材料如玻璃纤维,泡沫塑料或金属丝,3)做平面隔断(cold joint ),化大为小。
说到外面的水泥比墙基水泥硬,不可一概而论。需要专业人士计算测试后才能做出结论。极而言之,世贸大厦的墙基水泥,估计比一般车道水泥硬。

TOP

回复 49# 的帖子

基础墙做到高出地面就行,比地面高几吋,取决于接触基础墙的地面是什么材料。
这个房子内墙也有承重墙。结构工程师在审核设计图时,做了计算,地质师在现场检查了
土质及硬度,签名负责。基础墙浇筑后,由结构工程师检查验收,签名盖章。我们应该相信有牌照的专业人士,以及他们签名后的责任。谢谢。

TOP

回复 50# 的帖子

部分同意你对#12的回复。看了照片的人就知道字面上你说对了,就如说3大于2 大于1 .但问题的本意是,挖土是仅仅挖墙基部分,如挖沟,还是连同底层一起挖,如挖坑?显然,是一起挖。从这个意义上说,提问者的理解还是对的。供参考。谢谢。

TOP

回复 70# 的帖子

谢谢。我感觉到你的好意,所以我乐意回答。之所以提到地质工程师和结构工程师,以及他们的签名,我是想让房主放心,半路出家有照builder有技术手段保护他们的利益。有趣的是,我所认识和听说过的builder ,包括我的师傅(或导师),都是半路出家。我不太明白,房屋维修是个什么专业,建筑设计,结构工程,地质工程,材料力学,地震学。。。还是通通都有?建造新房不如房屋维修专业?我无意在此帖中做口舌之辩,浪费读者时间。欢迎与人为善,时时替网友着想的批评和建议。

TOP

引用:
原帖由 房屋维修 于 2011-8-28 21:59 发表
维多利亚总体是一个岛屿,地基大多数是岩石。多层建筑一般不需要桩基础。
你的意思是,如果地基下面是岩石一般就不要桩基,那么如果是陶土怎么办?
我们的实践是不打桩。
地基有两大类,深基(deep foundation)和浅基(shallow foundation),俱体内容,可以谷歌一下,并不深奥。
维多利亚的全部民居和大多数商业用房,不论是造在土上还是石上,都不打桩。石头上自然没问题,土上则要确定在硬土之上,关键是挖去松土层,才可确定墙基要多深(如果没有basement).到底什么才算是硬土,承重怎么计算,留给工程师们回答。当然欢迎专业人士分享。谢谢。

TOP

引用:
原帖由 房屋维修 于 2011-8-28 22:04 发表
‘水泥的基本成分是水泥灰,石料,添加剂加水“这不是水泥,这应改叫混凝土。
可以商榷,或者各执其词。
cement 是英文原创,有时也同concrete交叉,查字典,翻译成中文都可以是水泥,有人把后者译为混凝土,以示区别。我们说水泥地,水泥墙,水泥预制件,水泥板,水泥桩,水泥砖等等,都比说混凝土板。。。。等来得顺口,也不会产生理解歧义,这是语言约定俗成的特性。此外,多年与水泥衍生产品打交道,觉得mortar ,grout,stucco很难译成中文,这几个英文词,既指搅拌前的”cement“,又代表成型后的“concrete”,如果译成粘合水泥,沟缝水泥,外墙水泥,多数人听得明白,理解正确。但是如果说粘合混凝土,沟缝混凝土,外墙混凝土,大多数人只觉得你故作深奥,但不懂你在说什么。谢谢。

TOP

回复 89# 的帖子

谢谢bluesea和网友们的鼓励。网上分享经验,互相帮助,是一件令人愉快的事。
既然是交流,就是人人平等,没有学生老师之分,再说,问题是答案的先生,做学问就是要学会问。你很会提问,我学到了很多,因此,还要学下去。
当然,在网络世界,有人硬想做他人的导师,搞理论,做权威,也不是错事,但是,要拿出真才实学,不能靠说别人这“不是”,那“不对”,更不可以用贬损他人的语言,所谓己所不欲,勿施于人,要用“是”,“对”的内容,让学生们愿意听,听得懂,懂得做。你说,对吗?谢谢。

TOP

引用:
原帖由 房屋维修 于 2011-8-27 21:08 发表
一快地能建多少尺房子的上限和房子层数(包括高度)由城市规划所决定。你要建房搞设计必须先到城市管理部门申请设计条件。。
基础埋深(挖多深)的最小值由建房区域的冰冻线(区域50年一遇最冷天把地层冻到-4度已下 ...
请教三个问题。1),"由城市规划所决定“的规划,是指planning,还是zoning.2)什么叫”申请设计条件“?3),”冰冻线“对于在维多利亚造房有什么影响?
谢谢。

TOP

引用:
原帖由 房屋维修 于 2011-8-27 21:14 发表
这个基础还没做止水带(或止水槽)
你的意思是赶紧做”止水带(或止水槽)“。请教一下,止水槽是什么材料?应该怎么做?什么时候做为好?

TOP

房子继续造,照片继续上。
前面几张照片反映出模板完工,预留了电线管道,做好了脚手架;后面几张照片则记录了浇筑水泥基础墙的现场。
机器和人工的配置为:一台泵车,两台搅拌运输车,一人遥控水泥注入量,两人操作水泥注入管的位置和深浅,一人用震动棒震动注入模板内的水泥,两人随后抹平墙顶,同时埋入螺栓,三个驾驶员各自管好一车,两个运输搅拌车轮番给泵车上料,加上一个班主观察兼摄影,组成三车十人的高效团队。

附件

P1010296.JPG (180.1 KB)

2011-9-3 14:57

P1010296.JPG

P1010297.JPG (146.31 KB)

2011-9-3 14:57

P1010297.JPG

P1010298.JPG (162.5 KB)

2011-9-3 14:57

P1010298.JPG

P1010300.JPG (152.38 KB)

2011-9-3 14:57

P1010300.JPG

P1010301.JPG (167.97 KB)

2011-9-3 14:57

P1010301.JPG

P1010302.JPG (181.44 KB)

2011-9-3 15:00

P1010302.JPG

P1010303.JPG (134.04 KB)

2011-9-3 15:00

P1010303.JPG

P1010304.JPG (142.16 KB)

2011-9-3 15:00

P1010304.JPG

P1010305.JPG (185.89 KB)

2011-9-3 15:00

P1010305.JPG

P1010306.JPG (180.5 KB)

2011-9-3 15:00

P1010306.JPG

P1010307.JPG (164.9 KB)

2011-9-3 15:00

P1010307.JPG

P1010308.JPG (201.27 KB)

2011-9-3 15:00

P1010308.JPG

P1010309.JPG (191.44 KB)

2011-9-3 15:02

P1010309.JPG

P1010310.JPG (193.09 KB)

2011-9-3 15:02

P1010310.JPG

P1010311.JPG (205.5 KB)

2011-9-3 15:02

P1010311.JPG

P1010312.JPG (174.98 KB)

2011-9-3 15:02

P1010312.JPG

P1010313.JPG (173.45 KB)

2011-9-3 15:02

P1010313.JPG

P1010314.JPG (148.88 KB)

2011-9-3 15:02

P1010314.JPG

TOP

回复 99# 的帖子

谢谢vicgolfer分享。从照片看你的房子基础墙的高低, 大小与我们的不太一样,做模板的材料和方法也不尽相同。我介绍了包括本人的十人组合,很想知道你的五人组合是怎么工作的。

TOP

回复 98# 的帖子

谢谢longhornsiva参与。

TOP

引用:
原帖由 老任 于 2011-9-5 04:39 发表
图片里工人不戴安全帽,不知是否符合安全规章?。。。一次性浇灌技术上是否最佳?是否适应于一般地基?  
我对这三个问题的简答是:1),不符合。 2),从图片看是最佳。3),视具体情况而定。我们这里所说的一次性浇注,是指墙基座(footing)和基础墙的一次性浇注,与地下室地平没有关系(也无法同时浇注),分段浇注不增加防水问题。一次与分段,是easy strip form 技术在不同情况下,framer根据自己经验,习惯,对质量,难度,成本计算后做出的选择。墙基与基座是个倒T型,就如 I 站在一上,如果" I " 较低,两三呎,水泥在震动棒的捣动下,很容易到达"一"的两端,但如果“I”很高,十四五尺,震动棒很难捣动“一”部及其两端。高墙在做模板时,支撑固定要求更高,分段浇注可在第一次浇注时,浇一些水泥桩(如帖#46,
最后一张照片),化难为易。

TOP

回复 118# 的帖子

谢谢你解答了我的问题,看来暂时不用考虑换framer啦。我也认为“一次性”难些。解决难点,无外乎两个思路,一是从客体着眼,化难为易;二是从主体考虑,提高技能。最后落实在是否有利于你我造房质量高,花费少,这也是我们分享经验的共同基础。

TOP

排水管
基础墙成型后,在墙外方喷上一层沥青类防水材料,沿墙基排放有孔的地下排水管。在排水管道的上方,是管壁无孔的雨水管。

附件

P1010316.JPG (133.81 KB)

2011-9-12 20:19

P1010316.JPG

P1010317.JPG (108.17 KB)

2011-9-12 20:19

P1010317.JPG

P1010318.JPG (109.27 KB)

2011-9-12 20:19

P1010318.JPG

P1010319.JPG (143.63 KB)

2011-9-12 20:22

P1010319.JPG

P1010320.JPG (125.12 KB)

2011-9-12 20:22

P1010320.JPG

P1010321.JPG (163.43 KB)

2011-9-12 20:22

P1010321.JPG

P1010322.JPG (106.56 KB)

2011-9-12 20:24

P1010322.JPG

P1010324.JPG (155.73 KB)

2011-9-12 20:24

P1010324.JPG

P1010326.JPG (144.88 KB)

2011-9-12 20:24

P1010326.JPG

TOP

谢谢师太,Grant 的鼓励。出家,不出家,都是一家;造房,不造房,都要住房。请师太发短消息,将建筑师朋友的联系方式给我,我就不客气照单收下了,哈哈。
bluesea,Islander二位的问题,我手边,脑中没有准确的数字,只记得很长,很久,能与水泥一拼,哪位知道,或帮忙查出来供大家分享(foundation waterproofing spray, PVC drain pipe)。
二位的担心来自地下室的潮气,bluesea以前提到过。据我的经验,当地下室湿度过大,甚至有水时,是因为墙体出现裂缝,或者排水管堵塞,虽然可以看为沥青或排水管出问题,但并非它们的设计使用寿命完结造成。我们的关注点,一是基础墙的坚固,比如墙基下面的陶土要足够坚实,墙体内有足够多,足够粗的钢筋。二是排水管的规范,排水管上有排水石,石上有过过滤布等。
从局部讲,spray密封了墙体,从整体而言,墙和地平构成的地下室,其防水功能不能和游泳池相提并论,难免有些潮气渗透,但无碍。如果墙体不漏水,我们不会去挖地三尺,无需重做防水;即使漏水,也不一定非挖不可。

TOP

回复 129# 的帖子

在没有实地检查的情况下,很难作出准确的判断,更不要说拿出解决问题的方法。
但是,可以谈谈解决这一问题的思路,或许对大家有些启发。
看了前面的照片和介绍,我们知道了基础墙防水系统的基本结构,严格地讲,应该叫排水系统,其关键部位是泄(排水管),而不是堵(防水涂料)。假设一下,没有排水管,或是排水管被堵,雨水雪水墙基外积到一尺高,即便基础墙是铁板一圈,水依然可以从墙基下进入室内;反过来,如果排水流畅,而上方是易于渗透的砂石,地表的水很容易就坠入排水管,没有积水就没有横向的压力,潮气要渗透钢筋水泥墙较难,何况还是沥青密封的墙。
所以,一旦地下室的水迹和湿度引起我们的关注,首先考虑排水管有无问题,如果直观看不出,可以叫专业服务,用蛇形摄像头进入管内观察。也可检查房四周的雨水管的状态,是否破损,以致大量雨水浇墙基。如果墙体有明显裂缝,有水进入,可以内堵外引,从里面用防水材料堵缝,从外面可把地表做成坡面引开雨水。当然要考虑是挖开容易,还是不挖实用。

TOP

回复 130# 的帖子

谢谢xinxinren鼓励。门里门外,仅隔一道无形的门,在我们举手投足之间。

TOP

回复 133# 的帖子

从防水来讲,沿基础墙三四尺宽填砂石,浇水泥地平,多见于几十年上百年的老房子,因老房子的地下排水功能不如新房好;从美观来看,很多新房子的花园设计,房前屋后种花种草,但地表土(topsoil)透气渗水性较好,还可再沿墙放防水泡膜。

TOP

砂石回填

附件

P1010327.JPG (156.46 KB)

2011-9-17 18:26

P1010327.JPG

P1010328.JPG (200.95 KB)

2011-9-17 18:26

P1010328.JPG

P1010329.JPG (156.6 KB)

2011-9-17 18:26

P1010329.JPG

P1010330.JPG (177.67 KB)

2011-9-17 18:28

P1010330.JPG

P1010331.JPG (167.89 KB)

2011-9-17 18:28

P1010331.JPG

P1010332.JPG (169.88 KB)

2011-9-17 18:28

P1010332.JPG

P1010333.JPG (165.6 KB)

2011-9-17 18:28

P1010333.JPG

TOP

发新话题